Dimentiy
712 - 12.10.2009 - 04:55
|
Марка, для поддержания имиджа зануды вынужден спросить: Вы какую конструктивную схему здания имеете ввиду? Возможны два варианта. Вариант1. Здание с несущими стенами. Тогда вам помогут следующие пункты из СП 31-114-2004: 7.6.7 Высота этажа зданий с несущими стенами из штучной кладки, не усиленной армированием или железобетонными включениями, не должна превышать при сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно 5,0; 4,0 и 3,5 м. 7.6.8 При усилении кладки армированием или железобетонными включениями высоту этажа следует принимать соответственно равной 6,0; 5,0 и 4,5 м. При этом отношение высоты этажа к толщине стены должно быть не более 12. Не рекомендуется возведение несущих стен зданий из мелких ячеистобетонных блоков без железобетонных включений. 7.6.9 В зданиях с несущими стенами высотой два этажа и более кроме наружных продольных стен должно быть не менее одной внутренней несущей продольной стены. 7.6.13 В сопряжениях стен в кладку должны укладываться арматурные сетки общей площадью сечения продольной арматуры не менее 1 см2, длиной не менее 1,5 м через 700 мм по высоте при сейсмичности 7 - 8 баллов и через 500 мм - при 9 баллах. Т.е. если вас устраивает кирпич как материал для конструкции вашей стены, то при высоте этажа 3 метра минимальная толщина стены должна составлять 250 мм (1 кирпич). При этом никаких железобетонных включений (колонн, сердечников) не требуется. А требуется уложить сетки в углах и пересечениях ваших стен. Вариант 2. Здание с монолитным железобетонным каркасом. То есть сначала заливается каркас, а после ведется кладка стен. Здесь конструкцию стен регулируют следующие пункты из того же СП: 7.3.9 В качестве ограждающих стеновых конструкций каркасных зданий следует, как правило, применять легкие навесные панели. Допускается устройство наружных стен из штучной кладки, удовлетворяющей требованиям СНиП II-7 и СНиП II-22. 7.3.10 Кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна иметь гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен. Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм. По всей длине стены в уровне плит покрытия и верха оконных проемов должны устраиваться антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания. В общем конструкции таких зданий намного сложнее и дороже. При строительстве частного дома могут использоваться когда денег много и нужна свободная планировка. По моему скромному мнению строить такие здания без детально проработанного проекта нельзя. Мое сугубо личное (очень личное) IMHO: для частного дома идеальной конструктивной схемой является схема с несущими стенами из кирпичной слоистой или колодцевой кладки с утеплителем из каменной ваты. |