Дела домашние

Вопрос специалистам по монолитному строительству

Вопрос специалистам по монолитному строительству

Cube07
26.12.2009 - 18:00
Необходимо залить из бетона монолитное перекрытие, толщина не менее 18 см, армирование сетка из 12 арматуры сверху и снизу (2 сетки). Размер перекрытия 7.5 на 6 метров. Вдоль стены 7.5 метра идет проем для лестницы 4 на 1 метр. Несущие конструкция для монолита - только стены по периметру.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: можно ли заливать такое монолитное перекрытие при таких размерах? Возможно ли обрушение (складывание) данной конструкции в процессе эксплуатаци по причине большой ширины (7.5 м) и отсутствие поддержки в виде колонн или дополнительных несущих стен.
Как можно укрепить данное перекрытие для большей прочности?
Схема здесь: http://foto.mail.ru/mail/kvall23/32/33.html
п.с. мои строители предложили 1 вариант, просто интересно, какие мнения у других специалистов по данному вопросу.
СПАСИБО!
К списку тем 1 2 > К списку тем

Интересные темы

domfo.ru
21.11.2024 - 23:47
Смотри также:
Есть ли надувные кровати более менее надежные?
Пресс для фруктов.
Выбор труб для замены, , пластик или металопластик?

Re: Вопрос специалистам по монолитному строительству

Тузик
78 - 06.02.2010 - 15:12
Да, появилось. Плиту сверху накрыли экстр. пенополистиролом и плёнкой - трёхлеткой, дверь поставили, ждём окна, сплит на обогрев - и до середины весны первый этаж грызём.
(посещает крамольная мысль и чердачное перекрытие 2-го этажа сделать монолиным, см 15, да страшновато, сейсмоопасный район, и плиты не на колонах залиты а на г/с блок)

Re: Вопрос специалистам по монолитному строительству

Тузик
79 - 13.03.2010 - 12:43
Dimentiy, а с точки зрения сейсмостойкости, если 2-й этаж залью так же монолитом, лучше будет или нет?!
Толщиной 15см, 8.5х8.5
С одной стороны вроде весь 2-й этаж связуется в единую конструкцию, с другой стороны при колебаниях амплитуда диска будет огромной, 2-й этаж как никак!!!.
Материал - самонесущие стены из г/с блока, 30см толщиной.
или лучше сейсмопояс, да деревянные балки кинуть?!
(Ценовой момент не рассматривается)

Re: Вопрос специалистам по монолитному строительству

Andre
80 - 13.03.2010 - 14:50
79-Тузик >Стены второго этажа из кирпича или из г/с? Если первое то лучше сделать монолитное перекрытие, если второе, то монолитный пояс и балки.
ИМХО

Re: Вопрос специалистам по монолитному строительству

Тузик
81 - 13.03.2010 - 15:53
Весь дом из г/с, и фундамент позволяет 9-и этажку поставить.
смущает именно большая масса наверху.

Re: Вопрос специалистам по монолитному строительству

WAnderer
82 - 13.03.2010 - 19:31
обсуждали уже что по деревянному перекрытию не делается сейсмопояс. Незачем. Балки заделываются в гнезда (там кстати интересные нюансы по гидроизоляции) каждая вторая балка крепится дополнительно к анкерам, заделанным в кирпичную кладку.

Интересные темы

domfo.ru
21.11.2024 - 23:47
Смотри также:
Старая разводка, но предупрежу!!!!
Отопление в полу.
Где купить семена люффы?

Re: Вопрос специалистам по монолитному строительству

Тузик
83 - 14.03.2010 - 02:51
WAnderer, речь не о кирпичах!

Re: Вопрос специалистам по монолитному строительству

Dimentiy
84 - 14.03.2010 - 07:27
Тузик, если у вас нет вертикальных сердечников (колонн), то сейсмопояс при перекрытии по деревянным балкам, делать не вижу смысла. Он ничему помочь не сможет. Ж.Б. перекрытие при ваших стенах действительно тяжеловато. Да и наличие сердечников необходимо. В общем мне трудно советовать. Может быть сделать тонкое ж.б. перекрытия по профилированному настилу. Есть такой вариант. Только профлист нужен с высокой волной, от 70 мм. А лучше больше. Есть даже пособие по расчету и проектированию таких перекрытий. Получается относительно легкое (килограм 200).

Re: Вопрос специалистам по монолитному строительству

WAnderer
85 - 14.03.2010 - 08:18
83- читал невнимательно аашу конструкцию не осмыслил. Но в любом случае сейсмопояс не нужен, а нужен железобетонный пояс не в уровне перекрытия а под ним. Газосиликатный блок срезается например плитами пустотками, тк местная прочность этого материала никакая...думаю и под деревянное перекрытие надо чего-то городить. Очень интересна вся ваша конструкция, напишите пару строк- чем облицовываете, чем утепляете, как связываете и крепите элементы, почем брали газосиликат. Может даже где (на почту)

Re: Вопрос специалистам по монолитному строительству

Тузик
86 - 14.03.2010 - 13:02
WAnderer, Сфотографирую сразу всё скину!
Спасибо всем за помощь!
По поводу срезания г/с блока - это не совсем так.
Блок гарантированно держит 35кг/см^2, например монолитная плита 8м длиной 1 метр шириной, толщиной 20см (4000кг), получим 0.6кг/см^2, при опирании плиты на 30см с каждой стороны.
Совершенно очевидно что до срезания ой как далеко.
Просто выступающими неровностями промнёт на несколько мм и всё.
По крайней мере пытался своими глазами увидеть такое, безуспешно!
Байки, у всех причём "у знакомых", пытаюсь адрес уточнить - съезжают с темы.

Re: Вопрос специалистам по монолитному строительству

WAnderer
87 - 14.03.2010 - 14:41
Ну опирание на всю ширину это шикарно. Если допустить внецентренное сжатие элементов, то прочность на изгиб уже составляет не 35 кг/см2 а пятую часть от этой величины. Считается что слабое место стен из газосиликата это образование трещин по разным причинам, в первую очередь из-за плохой работы на изгиб при деформациях. Сам присматриваюсь к этому материалу и считаю, что фронтон и стены мансарды однозначно будут из газосиликата.