Достаточно часто приходилось слышать про ситуацию "выгорание нуля" в следствии чего на бытовые приборы попадает 380V с печальными последствиями. Меняем проводку, ставим распределительный щиток перед квартирой - какие средства защиты можно предусмотреть от вышеописанной ситуации?
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

domfo.ru
15.10.2024 - 02:54
Смотри также:
Кто-нибудь знает, где и как можно купить соломенные блоки?
Купить 65" телевизор на Амазоне и привезти в целости/сохранности в Краснодар. Как?
Со свиной шеей разобрались, а что это такое в курятине

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

oleg.21
1 - 04.08.2010 - 06:17
http://www.mntg.ru/shop/uzo/ogranichiteli-impuljsnyh-napryadjenii/
Гугел великая весчь:))

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Paranoid
2 - 04.08.2010 - 06:22
Смотри нечто подобное:
 
Устройство защиты от повышенного напряжения УЗМ-40, УЗМ-41, УЗМ-30, УЗМ-31
http://www.relerostov.ru/products/rfaz/uzm.html
 

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Di_Joker
3 - 04.08.2010 - 06:29
1-oleg.21 > гугл хорошо, я и сам нащёл к примеру http://www.rele.ru/m/ru/prod2-12-rn03m.htm
меня больше интересует мнение людей кто на практике сталкивался с этими устройствами, и может рекомендовать или наоборот предостеречь от изделий недобросовестных производителей.

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Ревизор
4 - 04.08.2010 - 06:53
Вот у Вас проблемы....... У нас вторые сутки нет тети светы

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Dabinich
5 - 04.08.2010 - 07:09
А вот есть такие приборы, которые защищают от слишком низкого и от высокого напряжения, с задержкой последующего включения?

Интересные темы

domfo.ru
15.10.2024 - 02:54
Смотри также:
Электроплита. Какую выбрать?
Вареники, пельмени на дому на заказ - подскажите контакты, пож.
Где купить тент?

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Dabinich
6 - 04.08.2010 - 07:11
Прошу прощения, в посте 3 - то что надо

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

cenzor
7 - 04.08.2010 - 07:14
Если от импульсных перенапряжений то вот,  
http://www.abb.ru/product/seitp329/537fb651f9df56e7c125716300293617.aspx?productLanguage=ru&country=RU
ставили сотнями работают хорошо при правильных схемах. Выбираешь под свою систему, но нужна хорошая "земля",
если перенапряжения длительные типа "ноль" уплыл, то стабилизатор или мощный ИБП вам в помощь. Можно конечно поставить на ввод реле типа RM4 с контактором, но это заморочки.  

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

tima
8 - 04.08.2010 - 07:44
я так привык к тому что со всех сторон (большую часть дня) на 90% диллетанты отчаянные - решают (серьёзные) вопросы не зная ни элетротехники ни энергетики ни номенклатуры и опыта монтажа и/или экспуатации того же НВА (как минимум), что мне ваш форум как дом родной, спасибо друзья!

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Di_Joker
9 - 04.08.2010 - 08:17
7-cenzor > ставить на ввод ИБП это неподъёмная в условиях квартиры задача, насчёт стаба мысль была, но напряжение у нас вполне стабильное, а вот надёжность стабов вызывает вопросы - на работе стаб АРС после очередного пропадания напряжения уехал в ремонт.

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Di_Joker
10 - 04.08.2010 - 08:33
Созрел вопрос: получается что реллейные устройства не спасают от длительного перенапряжения???

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Блинн
11 - 04.08.2010 - 19:28
То tima 8 -: Может немного неточно цитирую  : " Ковчег построил дилетант Ной,
профессионалы построили "Титаник"....

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Мерлин™
12 - 04.08.2010 - 19:31
прикрутите ноль к земле... чё мучаетесь...

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Paranoid
13 - 04.08.2010 - 20:14
cenzor, в/на МТС работаешь?

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

oleg.21
14 - 05.08.2010 - 04:31
3-Di_Joker >ну на практике,я поставил,как работает ..хрен его знает,пока минуля чаша сия,дай бог  и чтобы никогда не было :))

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

cenzor
15 - 05.08.2010 - 04:57
9 стабов АРС не видел, фильтры и ИБП да, маленькие ИБП(интерактив) косячные, при разряженной батарее и скачке напряжения  пару раз за историю выжгли защищаемое оборудование,вероятнее всего дефект технологии, очень хороши MGE но дорогие. Стаб ставится не только потому, что напряжение скачет, его скорее надо рассматривать в том числе как дополнительное защитное устройство которое в нужный момент сгорит, но спасёт оборудование. Потому самая дешёвая релейная Ресанта с двукратным запасом мощности или подобная муть, схема адаптируется под подключение стабилизатора, и надолго забываешь про наши умирающие электросети и вечно пьяных электриков ТСЖ. Если есть деньги то Штиль, Лидер и др отечественные стабы., но только при отсутствии импульсной нагрузки в виде сварки.  

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

cenzor
16 - 05.08.2010 - 05:01
10 реле с контактором может отключить подачу напряжения при его выходе за пределы регулирования и восстановить подачу при возвращении параметров  в норму.

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
17 - 05.08.2010 - 05:03
че-то я смотрю многие тут не догоняют. Ставят устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), которые уже стоят в трансформаторной подстанции.
Автору - найдите в гугле или яндексе вот такую штуку
РН-111M или что-то подобное - это как раз к вашему случаю.
Еще немаловажно время срабатывания таких штук. В посте 2 вполне возможно, что такая штука даже не спасет, не успеет

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
18 - 05.08.2010 - 05:12
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?77252-Модульный-контактор-какой&highlight=РН-11М

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

ВВладимир
19 - 05.08.2010 - 05:46
есть специальные автоматы для таких проблем если импульсные, то ОПС, причем бывают 3 видов для подстанций одни для квартирных щитков другие, а если от больших токов, то РММ47 (расцепитель минимального и максимального напряжения) данный автомат недопустит как низкого так и высокого

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
20 - 05.08.2010 - 06:17
РММ47 можно выставить на максимальное напряжение 250 вольт? Или минимальное? Он потом с выставленной выдержкой по времени автоматически врубает автомат, одновременно контролируя напряжение в сети?

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Paranoid
21 - 05.08.2010 - 06:19
2Xist, это че это она не спасет? Поподробнее.
У УЗМ время срабатывания 0,2 с, у РН-111M 0,5 с.

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
22 - 05.08.2010 - 06:26
где вы видели, что у РН 0,5 сек?

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
23 - 05.08.2010 - 06:26
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от уставки
по Umin, с ------------------------------------------------------------------------------- 0,1
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от устав-
ки по Umах, с---------------------------------------------------------------------------------- 0,1

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
24 - 05.08.2010 - 06:27
в два раза быстрее. Не кажется, что это критичный показатель при обеспечении защиты?

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
25 - 05.08.2010 - 06:35
УЗМ разве от отгорания ноля спасет?

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
26 - 05.08.2010 - 06:36
не подумайте, что спорю, просто пытаюсь выяснить истину, что же лучше :-)

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Di_Joker
27 - 05.08.2010 - 06:37
РН-111M не подойдёт, нужно на 25А, пока что смотрю в сторону РН-03М

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
28 - 05.08.2010 - 06:39
Вот описание действия реле РН.
Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной
нагрузки 220 В, 50 Гц любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последую-
щим автоматическим включением после восстановления параметров сети:
· при мощности нагрузки до 3,5 кВт (до 16 А) отключение производится непосредственно выходны-
ми контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки;
· при мощности, превышающей 3,5 кВт (16 А) отключение производится магнитным пускателем
(МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого
включены выходные контакты реле.
РН-111М может работать в четырех независимых режимах:
-реле напряжения;
-реле минимального напряжения;
-реле максимального напряжения;
-реле времени с задержкой на включение.
РН-111М индицирует действующее значение входного напряжения и состояние выходного реле
(включено/выключено).

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
29 - 05.08.2010 - 06:39
27  DJ_Joker я ждал этого

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
30 - 05.08.2010 - 06:40
у меня в в квартире 63А

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
31 - 05.08.2010 - 06:44
DJ_Joker уверены, что РН-03М хорошая и быстрая защита?

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
32 - 05.08.2010 - 06:49
короче, решили, что нужно просто реле контроля напряжения с высокой скоростью защиты. Пусть то ABB или Legrand, лишь бы было модульного исполнения.

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Paranoid
33 - 05.08.2010 - 06:49
2Xist, смотрел тут:
http://ruscomplect.ru/rn111.htm
 
Возможно косяк в описании...

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
34 - 05.08.2010 - 06:56
Paranoid - косяк у них. Я в паспорте смотрю на сайте производителя
http://www.novatek-electro.com/documentation_rn111m.doc

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
35 - 05.08.2010 - 06:58
ага, на сайте производилтеля теперь стоит 0, 2 с

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Di_Joker
36 - 05.08.2010 - 07:04
31-2Xist > не уверен, но посмотрел паспорт на РН-111М время срабатывания так же 0,2сек. + нужно найти магнитный пускатель к нему.

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
37 - 05.08.2010 - 07:06
Paranoid - посмотрел сайт ваш. Там вы смотрели 0,5 сек - это просто понижение напряжения, не ниже уставки аварийной. Если идет ниже уставки, там другие параметры . На вашем 0,1с
Обалдеть, где же истина?

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Paranoid
38 - 05.08.2010 - 07:07
Посмотрел doc
Фиксированное время срабатывания по Umах, с - 1
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах, с - 0.2
Занятно. Какое макс. напряжение выставлять?
У остальных производителей разброс такой же?

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
39 - 05.08.2010 - 07:08
ВО joker - мы тут уже ваысянили, что везде пишут разные параметры :-) От чего это зависит, хрен знает :-))

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
40 - 05.08.2010 - 07:10
Paranoid
 
Диапазон регулирования:  
-срабатывания по Umin, В 160…210
-срабатывания по Umах, В 230…280

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Paranoid
41 - 05.08.2010 - 07:17
2Xist, ну выставлю я макс. 250В, при "плавном" увеличении напряжения это реле сработает за 1 с.
Есть подводные камни...

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
42 - 05.08.2010 - 07:20
Paranoid - какие?

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
43 - 05.08.2010 - 07:26
Если я ставлю максимум 250 - то при достижении 250 срабатывает за 1 секунду. А аварийно (если 250В+30 В) за 0,2 с

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

2Xist
44 - 05.08.2010 - 07:27
я так понимаю

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

SIEMENS
45 - 05.08.2010 - 07:36
УЗМ-51 бери инимучийся.

Re: Защита электросети квартиры от высоких скачков напряжения.

Paranoid
46 - 05.08.2010 - 08:06
2Xist, предположим, что напряжение возрастает 25В/сек. Через 0,9 с напряжение будет 272,5В. Для многой аппаратуры это уже критично. Может успеть сгореть.