Дела домашние

Нормально ли такое с пакетником на щитке?

Нормально ли такое с пакетником на щитке?

ZZZAMK
14.08.2010 - 14:21
Случился в пятницу 13го пожар в частном доме с худшим исходом, т.е. погибшим человеком. Пожарник сразу указал на то, что было короткое замыкание. Т.е. показал оплавленные до шариков медные проводники. Больше официальные лица копаться в мусоре не стали.
 
Сам я впоследствии обнаружил, что коротких замыканий было много. Т.е. медные жилы проводов посечены на отрезки по несколько см, каждый из которых имеет оплавленную медь и своеобразные разбрызганные шарики. Точки оплавления: начиная от шейки у торшерной вилки (предположительное начало), и выше по течению, заканчивая вводным в комнату магистральным проводом 2.5мм сечения, который тоже оплавлен медными шариками.
 
Вопрос: ну вилка в лампе, ладно, но разьве такое может быть, что при КЗ в магистральном проводе, пакетник на 25А как был включен, так и остался включен?
 
На пакетнике пломба "Краснодарэлектро" с номером. Приобретение всех деталей, а также монтаж всего щитка и ввода осуществлялся неск. лет назад той же организацией в здании НЭСКа, куда я обращался за подключением. У меня на руках бумаги за монтаж, подкчючение, квитанции за выполненные поверки (там заземление, растекание и прочее).
 
По идее же пробки должны сразу отсекать ток и если происходит 1е КЗ, то вольтова дуга сразу гасится и большое возгорание маловероятно? А если отключения не происходит, то дуга горит столько сколько, пока расстояние между медью позволяет.
 
В 1ю очередь, хочу сколько-то облегчить свою личную душу, ведь пакетник заводской, пломбированный, я его не ставил. Правдоподобны ли мои соображения насчет неработоспособности пакетника? Есть ли тут какой-то явный брак монтажника или завода изготовителя? Где или как возможно ли заказать независимую экспертизу его?
К списку тем 1 2 > К списку тем

Интересные темы

domfo.ru
24.11.2024 - 00:52
Смотри также:
Чем дешевле отопить жилую дачу?
Строим дом. Или вернуть прошлое...
Очарован Росянкой! (Drosera)

Re: Нормально ли такое с пакетником на щитке?

Перпетум Мобиле
55 - 19.08.2010 - 06:44
53-1655 > тебе разбили на группы проводку ? делали медью ?
если знаешь сечение то для меди я указал выше.
2,5 квадрат - 20А
1,5 - 16 А
4 - 25 А
 
Непосредственно на вводе перед счетчиком энергосбыт вас не только защищает но и ограничивает. Если однофазка ставят 25 А
Если трехфазка ставят 16 А
 
В любом случае, когда делали вводные кабеля надо было ставить из расчета ваших желаний, скажем 10 или 16 квадрат меди, и даже если вы ограничены и делали проект по умолчанию (25А или 16А) то в будущем можно доплатить за дополнительные кВатты сверх первоначального проекта, тогда просто меняется вводной автомат и возможно счетчик и все.
если на вводе у вас 6 мм - 32 А
для 10 - 50 А
для 16 - 63А

Re: Нормально ли такое с пакетником на щитке?

1655
56 - 19.08.2010 - 08:39
Перпетум Мобиле спасибо

Re: Нормально ли такое с пакетником на щитке?

Андрей 1233
57 - 19.08.2010 - 09:03
хорошие автоматы это легранд.
но автору делала организация с сертификатами и всякого рода разрешениями!
автор взял у пожарных справку (заключение) о причине пожара?
лучше конечно разделять на потребстелей т 25 на розетки много!
по существующим на сейчас правилам устройства электроустановок (ПУЭ)
на кабеля в трубе, (непомню про штукатурку) идет поправка и немалая.
так знакомый для одной лампочки в 100 ватт на 200 метров проводки в трубе пришлось взять 4 мм квадратных!!!!! согласно ПУЭ.

Re: Нормально ли такое с пакетником на щитке?

Перпетум Мобиле
58 - 19.08.2010 - 12:29
57-Андрей 1233 > ну так то 100 метров, там же еще потери учитываются, а в доме таких длин нет. Если в доме линия до первой коробки 40 и более метров, то до первой коробки 4-ка потом 2,5 и автомат все равно 20 А.
Обычно длины гораздо меньше и вполне хватает от автомата только 2,5

Re: Нормально ли такое с пакетником на щитке?

Paranoid
59 - 19.08.2010 - 18:15
Андрей 1233, круто 4 квадрата! 1,5 хватило бы.

Интересные темы

domfo.ru
24.11.2024 - 00:52
Смотри также:
Куда определить старые кожаные куртки
За чей счет доставка (возврат) опалубки, лесов на объект?
Как подсоеденить полотенцесушитель к отоплению?

Re: Нормально ли такое с пакетником на щитке?

Перпетум Мобиле
60 - 20.08.2010 - 05:42
59-Paranoid > есть нормы по потере для линий освещения и линий общего назначения. Так что ничего не круто а по расчету.
или можете получить тот же эффект, что у автора, нагрев провода и в конечном итоге пробой. А нагрузки вроде бы фиг да нифига.

Re: Нормально ли такое с пакетником на щитке?

Paranoid
61 - 20.08.2010 - 06:10
Давайте нормы и расчеты в студию.

Re: Нормально ли такое с пакетником на щитке?

ChipAC
62 - 20.08.2010 - 06:14
57 - ?!?!?! да брал бы уже 16мм2. чё там мелочиться. и к клемам патрона удобно прикручивать :)
60 - хотелось бы посмотреть на этот расчет :)

Re: Нормально ли такое с пакетником на щитке?

ZZZAMK
63 - 20.08.2010 - 06:49
вбил же себе в голову Перпетум, что я на 200 метровый 1.5мм алюминиевый провод повесил 5 кВт нагрузку - и ставит теперь меня в пример

Re: Нормально ли такое с пакетником на щитке?

Перпетум Мобиле
64 - 20.08.2010 - 07:43
63-ZZZAMK > я, батенька себе в голову ничего не вбивал, у вас результат по факту есть, большего не надо. Да и тема уже несколько отошла от непосредственно вашей проблемы.
 
Кстати для лампочки в 100 Ватт 1,5 мм на 200 метров за глаза хватает, нафига было 4 мм кидать ?
cos ф 1-ца для ламп накаливания, потери 1,11% для освещения не более 2,5%
 
для 100 Ватт можно было на 450 метров 1,5 кинуть...
Для силы потери не более 5%
К списку тем 1 2 > К списку тем

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« Резервное водоснабжение частного дома Кредитка!?! »
© 2009—2010 Дела домашние