Дела домашние

Где у дифф автомата ввод - где вывод?

Где у дифф автомата ввод - где вывод?

ZZZAMK
02.10.2010 - 18:04
Держу в руках дифф автомат legrand 1P+N, ну т.е. фаза и ноль, на 25А и 30мА тип 078 88
 
На корпусе только лишь обозначено где клеммники для нулей, т.е. справа вверху и справа внизу. Но никак не пойму, сверху ли снизу цеплять ввод да нагрузку.
 
На самом корпусе напечатана электронная схема. На которой вверху на обоих проводниках крестики. Что они означают? Тестовый резистор на схеме подключается к нижним клеммам.
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

domfo.ru
23.04.2024 - 06:13
Смотри также:
У кого проводной Билайн.
жк телек в неотапливаемом помещении
Где купить роликовые коньки?

Re: Где у дифф автомата ввод - где вывод?

Шут Гороховый
4 - 03.10.2010 - 06:27
3 Ну да это я попутал, сверху ввод (надо чтобы автомат стоял так чтобы буквы пральна написаны на нём были а не вверх норами а ввод к счётчику сверху подходит).

Re: Где у дифф автомата ввод - где вывод?

Баркас
5 - 03.10.2010 - 07:21
где-то читал, что современные диф автоматы, все равно как подключать, хоть с верху, хоть снизу. а лучше почитай руководство к данному девайсу

Re: Где у дифф автомата ввод - где вывод?

675
6 - 03.10.2010 - 07:33
А не проще специалиста пригласить?

Re: Где у дифф автомата ввод - где вывод?

Шут Гороховый
7 - 03.10.2010 - 07:41
С учётом того что ток в сети переменный разницы с какой стороны подключишь быть не должно. Но с точки зрения техники безопасности могут быть нюансы (например выключатели ставят на фазовый провод - дабы когда он выключен в лампочке не было фазы), хотя если поставить на нулевой тоже работать будет. К примеру настольная лампа - там же не нарисовано на вилке как пральна втыкать её в розетку.

Re: Где у дифф автомата ввод - где вывод?

Салех
8 - 03.10.2010 - 08:02
Разница есть и очень большая. При неправильном подключении почти у всех диф автоматов сгорает резистор при нажатии кнопки проверки. По крайней мере у дешевых. Посмотри схему на автомате, при отключении резистор должен отключаться, от этого и пляши.

Интересные темы

domfo.ru
23.04.2024 - 06:13
Смотри также:
Где взять напрокат костюм Шрека?
кто нибудь в курсе что со светом на КМР.
Пробурить на питьевую воду

Re: Где у дифф автомата ввод - где вывод?

Paranoid
9 - 03.10.2010 - 10:01
Ввод надо присоединять к неподвижным контактам, а нагрузку к подвижным.

Re: Где у дифф автомата ввод - где вывод?

Блинн
10 - 03.10.2010 - 16:25
3, 8  + 500.
иначе тестовая кнопка не будет проверять устройство.

Re: Где у дифф автомата ввод - где вывод?

Перпетум Мобиле
11 - 03.10.2010 - 17:01
0-ZZZAMK > делайте ввод сверху, не ошибетесь... на самом деле от производителя сильно зависит, важно это или нет. У Мерлен Жерин вроде пофигу, но наверняка ввода ВСЕГДА сверху...

Re: Где у дифф автомата ввод - где вывод?

Noble
12 - 03.10.2010 - 17:17
Сверху ввод.

Re: Где у дифф автомата ввод - где вывод?

ZZZAMK
13 - 04.10.2010 - 12:48
Я тоже так подумал, что УЗО и диффавтомат - это тебе не простой автомат, тут электронная схема и разница может вполне присутствовать.
 
В общем, если следовать совету Салех, то ввод получается вверху. Т.к., если судить по схеме, напечатанной на девайсе, в этом случае при размыкании обесточится резистор. Это совпадает с советом Paranoid, неподвижный контакт, если судить по схеме, вверху.
 