Дела домашние

!!! Как спасти колонны?!

!!! Как спасти колонны?!

Grigoriy
02.11.2010 - 10:44
Только разобрали опалубку, Теперь видны центральные колонны, на которых по большому счету 60% дома и будет держаться.
Фото всего не передает. Но ощущение такое, что просто взяли щебень и полили цементной водичкой - вверху все просто из сухого щебня, цемента мало, выглядит как козинаки. пустоты между камнями не залиты. Думаю так и в глубине. Арматура просвечивает, боюсь, что в центре тоже нет цемента.
Я не знаю кто виноват - те, кто такой бетон привез или те кто заливал.
 
Вопрос - как можно спасти дело? Все выбивать и заново заливать? ставить двутавры? Как быть, посоветуйте.
http://s014.radikal.ru/i327/1011/4a/05afdc8d769c.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1011/38/fbb636607448.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1011/4d/3a96480e9e15.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1011/11/45034c84f9a7.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1011/9d/a78916453aed.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1011/75/a167897fb80b.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1011/d9/448d28813f8c.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1011/4b/dc75b0b4251e.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1011/cc/2b6973b284d1.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1011/96/471b52030d04.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1011/86/42824f7bd859.jpg
http://s007.radikal.ru/i301/1011/50/31d66b0ba75e.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1011/61/0cd0396b2978.jpg
К списку тем 1 2 3 4 > К списку тем

Интересные темы

domfo.ru
21.11.2024 - 12:11
Смотри также:
Стройка! Кто сколько платит рабочим?
Куда обращаться ? Вонь в квартире страшная - канализация в подвале.....
Вопрос по тепловым сетям (беззаконие)

Re: !!! Как спасти колонны?!

988
192 - 14.11.2010 - 08:21
Dimentiy
Интересно кто и как собрался ронять бетон с 6м? А рукав у бетононасоса для чего? Если вы не видели как заливают 6м колонны, то милости просим на Красную площадь, там щас как раз колонны льют.
Если колонну заливать до уровня 6м, то бетон весь ригель продавит на ура, естественно если он не будет таким жёстким, какой привезли автору в первый раз.
Вибратор опускается на самое дно колонны и по мере её заливки поднимается и всё провибрируется на ура.
Было бы желание, как говорится.

Re: !!! Как спасти колонны?!

Volodya
193 - 14.11.2010 - 11:00
Grigoriy
Так какое усиление в итоге?

Re: !!! Как спасти колонны?!

Grigoriy
194 - 15.11.2010 - 13:11
193-Volodya > из-за больших сложностей с бетонным вариантом, буду настаивать
на металлической обойме.
Для окон будет покупаться уголок 90мм, думаю его же можно и для колонны
применить? остается решить, что делать с дырами и пустотами и какой полосой
делать обоймы - 50 мм или 100 мм

Re: !!! Как спасти колонны?!

Volodya
195 - 15.11.2010 - 19:33
странно, а я в бетонном варианте не вижу сложностей, можно заливать ярусами по 1 м, а в верхней зоне зазор зачеканить ремонтным раствором, да и по несущей способности набетонка несёт ~200т против ~38т из уголков (из отправленных схем), кстати в металлической обойме определяющими будут сварные швы, уголок стоит с запасом.
уголок 90мм можно и для колонны, полоса - 50 мм вполне подойдёт

Re: !!! Как спасти колонны?!

WAnderer
196 - 15.11.2010 - 21:14
я признаться не понял почему все наотрез отбросили вариант просто сделать колонны массивнее, без разборки. Взять размер достаточный по толщине чтобы пролез вибратор, поставить арматуру 20AIII раз уж она есть в наличие. Запас по сейсмике при изгибе будет огромный, т.к. h0 зачительно возрастёт. Ну а на центральное сжатие бетон новый легко выдержит даже без учета работы подозрительной колонны. Трудности в технологии заливки и вибрирования? Я бы не побоялся вырезать два окна в перекрытии, завести туда эту арматуру, хотя конечно это не анкеровка.. Ну может в перекрытии не резать арматуру вощще если вибратор залезет (шаг не знаю там какой).

Интересные темы

domfo.ru
21.11.2024 - 12:11
Смотри также:
Помогите найти грамотного мастера на бытов.швейную машину Pfaff-tiptronik
Как избавиться от царапины на столе
Что делать и куда жаловаться по вопросу отключения света? Помогите

Re: !!! Как спасти колонны?!

Grigoriy
197 - 16.11.2010 - 11:05
там шаг 10 см, арматура нижняя, верхняя, плюс усиление 10-ой арматурой.
Да и вырезать в перекрытии прямо рядом с ригелем очень уж не хочется...

Re: !!! Как спасти колонны?!

Grigoriy
198 - 16.11.2010 - 11:06
195-Volodya > сварные швы - я так понял сплошные должны быть, не прихватки.

Re: !!! Как спасти колонны?!

Andre
199 - 16.11.2010 - 12:41
187-988 >"подаём в одну из колонн, пока бетон не выйдет из ригеля у второй колонны" в мемориз.

Re: !!! Как спасти колонны?!

WAnderer
200 - 16.11.2010 - 13:19
197- ну и вырежте ее нахрен, сделайте два окошка достаточных размеровпо обе стороны от ригеля. А потом вставьте на ее место новую арматуру и состыкуйте ванной сваркой. Конструкция будет надежной и циклопической. Я так понял, что над этой колонной будет еще одна на поддержку следующего перекрытия- выведите 20-ю арматуру и дальше в ту колонну.
Все ИМХО, т.к. ПГС не проектирую:) мы вощще склонны по профессии ко всему массивному.

Re: !!! Как спасти колонны?!

Volodya
201 - 16.11.2010 - 18:05
200-WAnderer >варианты с отверстиями в перекрытии есть и применяются, но если делать усиление из бетона то можно обойтись и без них, при желании всю работу можно провести снизу, но как я понимаю в данном случае нет доверия к рабочим у Grigoriy.
198-Grigoriy >швы сплошные на всю высоту соединяемых деталей