Дела домашние

Сплит-система инверторная или простая?

Сплит-система инверторная или простая?

Магри
29.12.2009 - 19:25
есть смысл переплачивать за эту систему ил очередной маркетинговый трюк, чтоб брали лучше модели с наценкой. кто шарит, подскажите?
К списку тем 1 2 > К списку тем

Интересные темы

domfo.ru
29.03.2024 - 09:46
Смотри также:
Перегной для дачи
Люди посоветуйте.мастера по натяжный потолкам.и сколько нынче стоит данное удовольствие?
Когда же молодой картофель подешевеет?

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Меркурий
1 - 29.12.2009 - 19:28
Смысл есть. Маркетинговый трюк тут ни при чем.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Магри
2 - 29.12.2009 - 19:29
а поподробнее можно чуть-чуть, если не сложно

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Меркурий
3 - 29.12.2009 - 19:36
пожалуйста. Сколько угодно. Вы спрашиваете, мы отвечаем. На то он и хворум. Смысл переплачивать за инверторную систему есть, потому что переплата небольшая, а польза ощутимая. Это вы потом поймете, когда напряжение в дому упадет, у всех сплиты повыключаются, а ваш спокойненько так продолжит свою хвункцию. Такой подробности достаточно?

Re: Сплит-система инверторная или простая?

грЁзы матадора
4 - 29.12.2009 - 19:52
ну я бы так однозначен не был,переплачивать как я помню там все таки не 500 рублей,а несколько тысяч,а из плюсов это то что меркурий уже сказал ну и + потребление электроэнергии,инверторные и преподносят что типа переплатите тысячу например,но она вам вернется на экономле эл-ва,так и есть,но на то чтобы отбить эти несколько тысяч,я думаю придется ждать несколько лет!!!
а маркетенговый ход во сномнов  тех моделях в которых пишут что типа там есть ионизация воздуха и увлажнение воздуха,вот это чистый развод

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Тузик
5 - 29.12.2009 - 19:58
Ионизация воздуха - не развод, достаточно дешёвое решение, у меня дома ещё с советских времён валяется ионизатор. Встроить в сплит - копеечное дело.

Интересные темы

domfo.ru
29.03.2024 - 09:46
Смотри также:
Где купить книгу с рецептами для мультиварки?
Помогите найти грамотного мастера на бытов.швейную машину Pfaff-tiptronik
цена за куб земли

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Klimatmen
6 - 29.12.2009 - 19:58
  Да-а. Сколько копий уже было переломано на эту тему когда-то ?! Однозначного мнения не было.
Работая в этой области и  имея опыт пользователя инверторной и не инверторной технологий у себя дома, могу Вас заверить что как пользователь бытового инвертора Вы выгоду не почувствуете. (Ща в меня полетят камни и палки коллег :))  Если Вам хочится красиво потратиться а потом еще жить думая " Вот какой у меня аппарат дома... равных нет! "  то пожайлуста, все в Ваших руках. Но я бы на Вашем месте взял бы простой не инверторный спит Японского брэнда.   Да простят меня коллеги  за  мое откровение! :)

Re: Сплит-система инверторная или простая?

грЁзы матадора
7 - 29.12.2009 - 20:05
6 - полностью согласен
5 - правильно легче взять нормальный сплит и отдельно купить ионизатор и проблем нет никаких
тема будет горячая...

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Меркурий
8 - 29.12.2009 - 20:16
Правильно! Взять простой японский сплит, а к нему советский инвертор!

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Этот Alex
9 - 29.12.2009 - 20:31
Ну всё сейчас разведут аФФтора(шу). Инвертор дает больше мощности при прочих равных потреблений эл.энергии( на 15-25%), да и экономия эл.энергии!

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Магри
10 - 29.12.2009 - 20:41
вот так уже интереснее.
Порнослоника 12 инверторного (с учетом скидки) 22 т.р.
и там же за практически эти деньги простой Порнослоник , но 16!
вот и думаю. Продавец порекомендовал 12 инверторный. типа им и в холод при минус 20 можно обогревать, а простым при минус 5 только

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Klimatmen
11 - 29.12.2009 - 20:52
вот так уже интереснее.
 
Делайте ставки, уважаемый дамы и господа! Каждую среду Вам везет....  :)

Re: Сплит-система инверторная или простая?

778
12 - 29.12.2009 - 20:55
Простой до -10, инверторный - до -15°С. Говорю про сплиты Хитачи.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Магри
13 - 29.12.2009 - 21:02
а установщика в магазине лучше брать или дешевле так поискать?

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Этот Alex
14 - 29.12.2009 - 21:16
Дешевле не значит лутчше, и об гарантии не забывай. Гарантия дается при опред. условиях установки( точнее бригады от продовца!)

Re: Сплит-система инверторная или простая?

грЁзы матадора
15 - 29.12.2009 - 21:18
ну да действительно в краснодаре ведь так часто бывает - 20
вот интересная логика,человек готов отдать за сплит 22 тысячи рублей,но на установщиках хочет сэкономить 100 рублей,парадокс

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Магри
16 - 29.12.2009 - 21:20
вопрос не в экономии. как правило, магазин только продает сплит и дает номер установщиков. с юридич. точки зрения - это две разные конторы и друг за друга они не отвечают.
а по цене - это нормально?

Re: Сплит-система инверторная или простая?

грЁзы матадора
17 - 29.12.2009 - 21:22
16 - вы наверное не в те конторы обращались,какие-то вам шарашки попадались

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Этот Alex
18 - 29.12.2009 - 21:25
Главное при чей установки продавец дает гаранию на технику!, а связаны они юридически или нет это не важно!...у меня установщики(бригада) и заполнила гарантийнный талон.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

HAM
19 - 29.12.2009 - 21:30
Надо прежде разобраться- а что такое инвертор?
Это двойное преобразование напряжения для компрессора.
220 преобразуются в постоянное и далее в 3-6 фазное напряжение с регулируемой частотой для компрессора.
Что это даёт ?
1. Плавный пуск без толчков по сети и проседания напряжения при пусках.
3. Независимость от напряжения питания от 110В до 235В.
4. Высокое к.п.д. как в режиме холода, так и тепла за счёт плавного регулирования мощности компрессора при разных нагрузках до 30 проц лучше простых.
Недостатки этого.
1. Дороговизна.
2. Сложная электроника - дорогой ремонт если что после гарантии.
  Я для себя только инвертор следующий буду брать.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

грЁзы матадора
20 - 29.12.2009 - 21:35
в принципе я думаю ответ в том,готовы вы сами потратить лишнии пару тысяч на невидимые для глаза плюсы
если да-то конечно инвертер,если же у вас каждая копеечка на считу и вы не хотите переплачивать за то,что никогда не увидите,то стоит взять имхо самую простую модель панасоника китайской сбори

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Меркурий
21 - 29.12.2009 - 21:36
Оно конечно, модератор - это модератор. Лицо, приближенное к самому... Но не кажется ли тебе, что ты малость опоздал со своей справочкой?

Re: Сплит-система инверторная или простая?

ВРАГ народа
22 - 29.12.2009 - 23:04
Продавец порекомендовал 12 инверторный. типа им и в холод при минус 20 можно обогревать, а простым при минус 5 только - Любой! сплит Панасоник,согласно паспорта, не должен эксплуатироваться при температуре ниже -5
А продавцы говорят то, что покупатель желает слышать. У меня не покупают Панас китайской сборки, ссылаясь на то, что он китайской сборки; через пару дней еду на монтаж к ним же и ставлю "чисто корейский" Самсунг :)))
________
Недавно производил наладку котла одному человеку, ну разговорились ,и тут он выложил : -" я " ,говорит - "на новокузнечной работаю , продаю оптом Панасоники" , вообщем рассказал мне этот человек , что Малазийские Панасы даже хуже китайских, так как чаще у них "вылетаю" платы, а именно контроллер управления вентилятором внутреннего блока (даже однажды встерил такой сплит, когда ты его выключил, а вентилятор все еще крутится) и поэтому он рекомендует брать Панас китайской сборки.
   Что касается Инвертора Панасониковского, то он работает на том фреоне , который позволяет работать сплиту при ,скажем, -10 , но это в паспорте не оговоренно , и использование его при -6 - грубое нарушение правил эксплуатации.
_________
Инвертор - это не попса...! инвертор - это серьезный сплит. Он не имеет частых пусков и остановок , что продливает жизнь компрессору; он более точно поддерживает температуру в доме; они ,как правило, тише и качественей (вопрос косвенный) , но при поломке , которая может возникнуть при скачке напряжения, даже сервис может задержать с запчастями.
   Тоже советую самый простой китайский панас.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

ВРАГ народа
23 - 29.12.2009 - 23:14
Порнослоника 12 инверторного (с учетом скидки) 22 т.р. - А продавец сказал , что в 2009 -м году появились инверора КИТАЙСКОЙ сборки и что это 99,9% он?!!, так как таких цен на малайзийскую технику не бывает.
_________________
а про установку следует знать, что если установит Авторизованный установщик, то гарантия 3 года, а неавторизованный - 1 год. Лучше всего Панасоники покупать в магазинах "Панасоник" , там же и заказывать монтаж, пусть и на 500 р дороже.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

ппц
24 - 29.12.2009 - 23:25
у меня все инверторы, рекомендую! а все плюсы расскажут спецы! :)

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Klimatmen
25 - 30.12.2009 - 06:13
24-ппц , на основании чего рекомендуют? если за плюсами к спецам посылают! :)
 

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Klimatmen
26 - 30.12.2009 - 06:40

Список распространенных заблуждений о инверторе;
1) Инвертор может работать при низком напряжении сети!
Да может до нижний предела  198 Вольт. Ниже уже не может.
2) Инвертор можно использовать до -20!
Да можно, завод не исключает возможности использовать инвертор до -20. Но тепла при -20  он то-же не обещает.
3) Инвертор экономит электро-энергию по сраснению с обычным сплитом!
  Нет не экономит.  Маркейтинг, который недостатки выдает за достоинства!

Re: Сплит-система инверторная или простая?

ChipAC
27 - 30.12.2009 - 07:09
26 - "Нет не экономит.  Маркейтинг, который недостатки выдает за достоинства!" - Не верно! Экономит. Есть научные исследования проведенные независимыми лаболаториями в европе. Их результаты показывают, что замена прямого привода на частотный ведет к сокращению расходов электроэнергии на 30%.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Магри
28 - 30.12.2009 - 08:22
как-всегда, сколько людей - столько и мнений. Однозначного ответа нет. :-(
Враг народа: то Вы пишите, что китайская сборка - это фу, то Вы говорите - не парится и покупать его.
тогда формулирую вопрос немного по другому для всех (надеюсь на Ваш опыт в данной теме):
Порекомендуйте сплит для однокомнатной квартиры на 40 квадратов (общей площади) в бюджете до 20-23 т.р. (установка в стоимость не входит)

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Птиц Venix
29 - 30.12.2009 - 08:30
22-ВРАГ народа >
у меня панас-12, сборка Малайзия, согласно паспартУ - до минус 15.
зависит от типа хладагента.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Птиц Venix
30 - 30.12.2009 - 08:30
паспОрту, гы.
:))

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Птиц Venix
31 - 30.12.2009 - 08:33
29-Птиц Venix >++
за почти три года ничего не вылетело.
и такой же тихий, как был сновья.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Птиц Venix
32 - 30.12.2009 - 08:46
и ещё.
двигатель компрессора инверторного работает в постоянном стабильном режиме при мощности, в 90% случаев существенно ниже номинальной.
а неинвертор стартует каждые 10-15-20 минут и пашет на максимальной мощности те же 10-15-20 минут, потом вырубается.
а самый сильный износ двигателя - именно в момент старта.
"спецы", противники инверторов, почему вы об этом молчите?

Re: Сплит-система инверторная или простая?

burn
33 - 30.12.2009 - 09:29
а самый сильный износ двигателя - именно в момент старта.
сдается мне что тем двигателям, что стоят в сплитах на пуски побоку - не сгорят они от этого ))
 

Re: Сплит-система инверторная или простая?

LIPA
34 - 30.12.2009 - 10:47
когда же люди поймут что от сплита кроме болезней никакой пользы))))

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Птиц Venix
35 - 30.12.2009 - 10:55
33-burn >
вот ежели почитать подробные технические х-ки, к примеру, винчестеров, так там, кроме ресурса их работы по времени, указано ещё количество пусков-стопов, которые он (винчестер) выдержит с указанной вероятностью.
 
сгореть прям сразу, конечно, двигатель сплита не сгорит, но ресурс пощиплется существенно.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Klimatmen
36 - 30.12.2009 - 13:57
27-ChipAC, ссылку пожайлуста в студию. :)
 
У меня есть свои наблюдения по эксплуатации в собственной квартире.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Klimatmen
37 - 30.12.2009 - 14:06
32-Птиц Venix , Правильно Вы  говорите что самый большой износ компрессора во время старта. Но существует расчитанный инженерами запас прочности.  У меня есть дома хол-к ЗИЛ современного дизайна, он  1985 года выпуска, компрессор не инверторный и работает. Есть еще конд-р БК-1500 того-же года выпуска, то-же не инверторный и то-же работает.
Инвертор не панацея.  Читайте пост №6

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Птиц Venix
38 - 30.12.2009 - 14:11
панацеи не существует в принципе.
читайте (19).
я с ним (этим постом) согласен на 99%. и тоже выбираю, по возможности, инверторную технику.
кроме сплита - микроволновка, например.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

ChipAC
39 - 30.12.2009 - 14:19
Klimatmen 36 - на праздниках поковыряюсь, может найду. А ващще эта информация у меня с преждней работы (промышленное оборудование).

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Алесандро
40 - 30.12.2009 - 14:24
Что-бы оно не было-раз на раз не приходится!Любая марка,любая сборка.У меня "панас"инвертер-12.Седьмой год,как один день!Ни-ни...Настоящая япошка.Брали-обошёлся толи34,толи 36. 100 зелёных сборка.И я рад от души!Чего и всем желаю!

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Klimatmen
41 - 30.12.2009 - 14:30
39-ChipAC >  оК жднм!

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Меркурий
42 - 31.12.2009 - 09:59
Klimatmen, вы не по праву владеете этим ником! Отдайте его другим, так будет справедливее. Ваши измышления в 26 посте выглядят не только нескромными, не только недостоверными, а прямо враждебными по отношению к законам физики.
1) Инвертор берет от сети МОЩНОСТЬ. Не хватает напряжения - вытягивает за счет тока. Ограничение в 198 вольт (почему не 199,5 или не 198,3?) взяты вами с потолка.
2) Если инвертор сможет работать при -20, то куда же будет деваться тепло от его работы? Просто скажите без оглядки на обещания производителя, куда будет деваться тепло?
3) Про пусковые токи что-нибудь приходилось слышать? Кратность величины этого тока по отношению к рабочему току сможете себе представить? Обычный сплит, работая в старт-стопном режиме, просто пожирает энергию (которая выделяется в виде тепла, бесполезно рассеиваясь в зимней атмосфере). Инвертор же плавно сбавляет обороты или, наоборот, поднимает их без резких пусков и присущих им токов. Почему бы вам не водить машину используя только или холостой ход или полный газ - без возможности плавного управления оборотами двигателя? Засеките при этом расход топлива, а потом отпишетесь.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

ВРАГ народа
43 - 31.12.2009 - 13:35
Когда я говорю , что не надо покупать инверторы, я мативирую это исключительно дорогим и сложным ремонтом. А в остальном это отличная правильная техника.
__
Инвертор не экономит ваши средства!!! он продливает жизнь кондиционеру! впринципе -это уже и есть экономия.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

ВРАГ народа
44 - 31.12.2009 - 13:46
42-Меркурий >2) Если инвертор сможет работать при -20, то куда же будет деваться тепло от его работы? Просто скажите без оглядки на обещания производителя, куда будет деваться тепло? - Цикл холодильной машины подстраивается под внешние условия, например температуру наружного воздуха. Она у нас  по условию -20. фреон должен прийти в испаритель с еще меньшей температурой чем воздух, иначе он просто не закипит и не испариться. Таким образом ,пройдя процесс испарения, далее поступает на сжатие в компрессор. На выходе из компрессора температура фреона будет немного выше нуля, ну может градусов 20 (я еще досканально не изучал 410-й фреон) , и вот такой ,почти прохладный, конденсатор будет обдувать вентилятор внутреннего блока.
Так что Климатмен был прав!

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Klimatmen
45 - 31.12.2009 - 14:22
42-Меркурий , Помимо частотного преобразователя (инвертора) в кондиционере еще есть и блоки питания которые и не могут работать при напряжении неже 198 вольт. Надеюсь понятно объяснил ?!
И не вам решать поправу или не поправу я владею ником.Я ник не воровал а сам придумал! :)  
НЕ хотельсь бы сечас говорить на эту тему. Хочу поздравить Вас и всех форумчан с наступающим НОВЫМ 2010 ГОДОМ! Всех благ добра и понимания в новом году!    

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Меркурий
46 - 01.01.2010 - 12:12
Вот еще! Я придумаю себе ник "Господь Бог" и тоже самое вам скажу, как вы к этому отнесетесь? Ну и какие там такие блоки питания и главное для чего? Вы внутрь загляните в инверторную технику - сначала инвертор, а потом уже всякие разные блоки. Таки почему ж именно 198 вольт? Откудова сведения? Новый год наступил, с чем вас и поздравляю, но требуется внести ясность в ваши показания.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

ВРАГ народа
47 - 01.01.2010 - 13:47
да нет, сначала идет выпрямитель, затем инвертор. между первым и вторым преобразователь частоты тока.

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Тузик
48 - 01.01.2010 - 14:22
Вот ёпрст, а я как раз настрополился митсубиси из серии элит прикупить, а вы сомнение зародили!

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Лем
49 - 01.01.2010 - 15:10
47 - Замечательно! Обычные граждане называют инвертором все это вместе и сразу. И они правы. Потому что выпрямитель - это первый каскад инвертора, а преобразователь частоты - это собственно инвертор и есть (от слова "инвертировать"). Если же вы "впихнете" преобразователь частоты после выпрямителя, который считаете отдельным устройством, то я хотел бы в таком случае уточнить, какую именно частоту после выпрямителя должен преобразовывать преобразователь. И что же такое, по-вашему, инвертор, если выпрямитель и преобразователь частоты в него вы не согласны включить?

Re: Сплит-система инверторная или простая?

Валёра
50 - 01.01.2010 - 17:15
В общем итог таков:"В наш сугубо меркантильный век не каждый индивидуум вправе осознать тенденции ортодоксальных эмоций"...(Вл.Ильич)
Тузик и Магри!У меня инвертор уже давно-Panasonic,так вот,когда были морозы за 30,а в квартире было холодно,то он,родной,ой как нас выручал.
Правда при этом я его не выключал несколько дней,чтобы фреон 410 не загустевал на морозе.
К списку тем 1 2 > К списку тем

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« Газовое отопление в квартире Посоветуйте модель чайника со свистком и где купить в Краснодаре. »
© 2009—2010 Дела домашние