nickd55
79 - 04.03.2010 - 05:40
|
78 - бугагадзе, вот головной сайт производителя, смотрим параметры блока "теплостен": http://www.teplosten.ru/index.php?p=block Толщина несущего слоя - 130мм, пенопласта - 120мм, наружного слоя - 50мм. Между наружным слоем и внутренним - два стеклопластиковых стержня. Заметим, что никакого вертикального армирования технология не предусматривает. В условиях Краснодара такая конструкция не соответствует требованиям СНИП "Строительство в сейсмических районах". То есть, обязателен железобетонный монолитный каркас здания. А если внимательно посмотреть на номенклатуру блоков, то обнаружим, что для ликвидации "мостика холода" в районе расположения монолитных колонн нам придется КОЛОТЬ (резать) стандартный блок, удалять из него несущий слой, и потом долго соображать как же соединить оставшееся с бетоном в колонне и с общей стеной? :) Со временем толстый слой пенопласта начнет разрушаться (по некоторым данным, это может начаться уже через 25-30 лет и устойчивость наружного слоя толщиной всего в 50мм неизбежно ослабнет. Если же сравнить теплостен с классическим вариантом кирпич-утеплитель-облицовочный кирпич, то очевидно, что толщина несущей стены в этом случае получается 250мм (почти в два раза больше, чем у теплостена), расстояние между внешним и внутренним слоем - меньше (нет смысла делать 120мм утепления). Если в последнем случае заменить кирпич на бетонный блок, то получаем несущий слой 200мм. Отсюда и появляются озвученные выше сомнения.
|