Хочу поменять проводку в квартире. Есть вопросы.

Хочу поменять проводку в квартире. Есть вопросы.

ALPINE
19.03.2010 - 16:56
Здравствуйте! Вот решил поменять проводку в квартире. Но не всю полностью, а лишь только розетки усиленные сделать, ну что бы, например, можно было сразу и стиралку и чайник (2400 Вт) включать вместе. Дома штатная проводка - алюминиевая, 2,5 мм сечение провода. В электрике не очень силен, поэтому обращаюсь за помощью. Собственно по делу: необходимо провести от щита в подъезде до квартиры силовой кабель (предположительно считаю, что 3х4 мм (сечение) хватит таким проводом). В квартире поставить распределительную коробку и уже про квартире тянуть до розеток провод сечением 3х2,5 мм. Основной вопрос: насколько правильны ли мои действия? Слышал, что провод 3х4 квадрата и 3х4 мм (толщиной сечения) - это разные провода. В чем их разница? Как посчитать, сколько кВт будет выдерживать новая проводка? И на сколько приборов при одновременном подключении хватит данной мощности(ну к примеру, что бы сплит-систему, пылесос (1800Вт) и комп вместе включить)? Может кто делал подобное, подскажите, буду признателен. Заранее благодарю.
 

P.S. той проводки, что сейчас дома, реально не хватает, приходится по очередности пользоваться.
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

domfo.ru
21.11.2024 - 23:22
Смотри также:
Пицца и суши на дом. У кого вкусные?
Где купить лампочки с маленьким цоколем(220в)на старую печь-духовку?
Где купить приличную мебель.

Re: Хочу поменять проводку в квартире. Есть вопросы.

ТОРМАЗ
32 - 28.03.2010 - 18:57
А что интересно-то?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&stpar2=%2Fh1%2Ftm17%2Fs1&stpar4=%2Fs1&stpar1=%2Fu1&stpar3=%2Fk1%2Ftc24%2Fnc1&lr=54 чем-то не устраивает?

Re: Хочу поменять проводку в квартире. Есть вопросы.

BSA 1979
33 - 28.03.2010 - 19:55
Я же говорю я делал.поэтому и узнавал все это.

Re: Хочу поменять проводку в квартире. Есть вопросы.

mg
34 - 31.03.2010 - 09:58
ALPINE, в разных источниках (я смотрел в интернете) максимальная допустимая сила тока для сечения 2,5 кв. мм. колеблется от 20 до 38 А (зависит от того, по воздуху или в земле прокладывается, сколько жил в кабеле, и т.д.).Советую считать, что допустимая нагрузка на провод сечением 2,5 кв.мм. - 21 А, или, 4,6 кВт.
А для провода сечением 4 кв.мм. - 27 А, или 5,9 кВт. Дальше уже считайте сами. Укладываетесь ли вы в эти значения. Единственно, для кухонной электроплиты я бы проложил отдельный провод 4-6 мм.кв. (если она есть)
По поводу диаметра (D) 4 мм и сечения (S) 4 кв.мм. - это разные вещи. Принято указывать сечение S, которое примерно равно 3,14*D*D/4. То есть для провода диаметром 4 мм сечение будет около 12,5 кв.мм.

Re: Хочу поменять проводку в квартире. Есть вопросы.

mg
35 - 31.03.2010 - 10:01
Да, поправочка: я писал про медный провод.

Re: Хочу поменять проводку в квартире. Есть вопросы.

Nikolas
36 - 31.03.2010 - 10:37
"Слышал, что провод 3х4 квадрата и 3х4 мм (толщиной сечения) - это разные провода. В чем их разница?"
Да, это действительно разные провода. Вам нужен 3х4 мм.кв. Да и магазинах отчет идет по квадратам, а не по мм.
 
"Как посчитать, сколько кВт будет выдерживать новая проводка?"
Как правило со всеми перестраховками на медный провод 3х1.5 (освещение) ставят автомат 10А, на 3х2.5 (розетки)ставят автомат 16А. 16А это 3.3 квт. Можно рискнуть и поставить автомат на 25А (5.5 квт), но учитывая возможноть некачественного провода, лучше не рисковать.
 
"И на сколько приборов при одновременном подключении хватит данной мощности(ну к примеру, что бы сплит-систему, пылесос (1800Вт) и комп вместе включить)?"
Мощность на указал, прикиньте сами.
 
Еще учтите номинал вводного автомата в щите. Если у вам электроплиты, то скорее всего он будет 40А (8 квт), если газ, то возможно меньше.

Интересные темы

domfo.ru
21.11.2024 - 23:22
Смотри также:
Куда поехать семьей на выходной?
Ветер задувает газовый котел, есть ли защита дымохода?
Дренаж вокруг дачного домика.

Re: Хочу поменять проводку в квартире. Есть вопросы.

Андрей 1233
37 - 04.04.2010 - 14:46
На кухню отдельно три жилы по 4 мм квадратных (3х4мм.)
один киловат это грубо 6 ампер. Но следует учесть, что одно дело открытая проводка (2,5мм - это легко выдерживает длительные нагрузки в 25-30ампер).
и провод в стене имеет свойство нагреваться, а тепло не отходит и поэтому насиловать длительными нагрузками провод 2,5мм 25 амперами не стоит (кратковременно можно и 30ампер дать, но это только кратковременно).

Re: Хочу поменять проводку в квартире. Есть вопросы.

Electronik40
38 - 04.04.2010 - 15:21
Ну расчет такой медь 1 мм. кв на 10 А, следовательно 4 кв.мм это 40 А или 8,8 квт, 2,5 кв. мм это 25 А или  5,5 квт.

Re: Хочу поменять проводку в квартире. Есть вопросы.

ТОРМАЗ
39 - 04.04.2010 - 15:37
38-Electronik40 > Пасчитал... Когда всё сгорит, на тебя сошлются и посодют...
Спорить не буду, но или уточняй, или пусть это будет Правдой...

Re: Хочу поменять проводку в квартире. Есть вопросы.

Electronik40
40 - 04.04.2010 - 16:58
39 Ну если по горячей стене вести тогда надо большее сечение, а так все правильно. Не понимаю, почему должно что то сгореть.  Вот здесь сводные таблицы есть http://electro.narod.ru/tables/current.htm

Re: Хочу поменять проводку в квартире. Есть вопросы.

Nikolas
41 - 05.04.2010 - 07:32
Таблицы говорят о длительной нагрузочной возможности  провода. Но не нужно забывать о возможностях автоматов защитить это провод в случае КЗ и самое главное, будет ли там достаточный ток для отключения этого автомата. Если такого тока проводка, а вернее ее соединения в коробках и т.п. обеспечить не смогут, тогда да здраствует пожар. Поэтому сечение провода - это одно, а номинал автомата - это другое.
К списку тем 1 > К списку тем