Дела домашние

Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
05.04.2010 - 11:47
Суть вопроса такова:
Имеется сверлильный станок стационарный с 3-х фазным двигателем на нём.
От двигателя идёт провод в нижнюю часть станка(назовем её "станина").
В станине есть вмонтированы 3 кнопки вряд по горизонтали: слева и справа черные, по середине большая и красная.
Из станины выходит длинный провод 2 метра в металлической трубчатой оплётке(как на душе в ванной комнате).
На конце этого провода я вижу 4 абсолютно одинаковых в белой изоляции алюминиевых одножильных провода.
Плюс имеем в подвале 3-х фазную розетку, большую и круглую с четырьмя плоскими отверстия под вилку.
Задача:
Мне надо правильно подключить эти 4 провода к вилке.
Или имея 4 провода на конце определить какой из них "ноль", и какая где фаза
(Предполагаю что Фазу1, Фазу2, и Фазу3 тоже надо правильно подключить для получения оптимальной мощности двигателя)
Всем участвующим Спасибо!
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

domfo.ru
19.04.2024 - 04:03
Смотри также:
Компьютерный бесперебойник для фазового насоса отопительного котла
Кто что скажет:сумма 2 100т руб, что из квартир прикупить можно?
строительная сетка и теплый пол...

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Баркас
1 - 05.04.2010 - 11:51
0 прозвонить с помощью тестера на корпус двигателя, а с фазами проблем никаких нет, подключил как душе угодно, если крутит не в ту сторону, тогда повеняй ДВЕ фазы местами, и будет тебе щастье)))

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

ChipAC
2 - 05.04.2010 - 11:53
я так понял, что с инженерными познаниями в электрической области у вас беда. Тогда, какими изм. приборами вы обладаете и умеете пользоваться?

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

ChipAC
3 - 05.04.2010 - 11:55
1 - там две кнопки судя по всему прямое и обратное вращение. достаточно будет маркером подписать кнопки.

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Баркас
4 - 05.04.2010 - 11:58
3-ChipAC >не, ну бывает же нажимаешь левую, а крутит вправо, не удобно же

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

ChipAC
5 - 05.04.2010 - 12:08
Баркас, тогда вам нужно будет объяснить автору что такое тестер, как с его помощью звонить и не лучше ли для таких целей взять у папы колокольчик. :)

Интересные темы

domfo.ru
19.04.2024 - 04:03
Смотри также:
совет по покупке товара в другом городе...
Вопрос к заядлым дачникам
Посоветуйте электрика

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Баркас
6 - 05.04.2010 - 12:11
5-ChipAC >ну тестр это не осциллограф, сложности думаю не возникнет))

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Иванович
7 - 05.04.2010 - 12:13
Вообще-то надо определить место установки и наличие пускателей....их там 2 штук должно быть....иначе можно знатное короткое устроить....:)
И заземлить обязательно.

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Баркас
8 - 05.04.2010 - 12:19
7-Иванович >у меня как-то раз на подстанции предохранитель на 700а сгорел, знатный фейверк получился, как в пендосовских фильмах)))

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

ChipAC
9 - 05.04.2010 - 12:20
Иваныч, пускатели не способствуют получению "оптимальной мощности" :)

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
10 - 05.04.2010 - 12:25
спасибо за ответы.
Тестером пользоваться умею.
Предполагаю, что обмотки двигателя соединены звездой.
Думаю что можно померить сопротивление каждой пары, и если между двумя проводами будем минимальное сопротивление, значит один из них 0, а второй фаза.
Верно?
А пускатель это наверное конденсаторы ? Их тоже надо проверить?

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Баркас
11 - 05.04.2010 - 12:28
10-Super Stas >на 3 фазы не ставят конденсаторы, там пускатели,  которые очень сильно щёлкают)

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
12 - 05.04.2010 - 12:29
Тогда что такое пускатили?
Знаю что щелкать может сильно(громко) реле.

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

ChipAC
13 - 05.04.2010 - 12:30
10 - нет конденсаторы это трансформаторы

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Баркас
14 - 05.04.2010 - 12:30
10-Super Stas >а может треугольником?) а может 0 и фаза совсем меж собой не будут звониться?)))

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Баркас
15 - 05.04.2010 - 12:31
12-Super Stas >пускатель это большое и мощное реле)))

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
16 - 05.04.2010 - 12:31
ChipAC, Вы меня не путайте.
Транс от кондюка, я уж как-нибудь отличу.
Мне что прозванивать на корпус каждый провод?

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
17 - 05.04.2010 - 12:33
то есть если два провода не звонятся значит это ноль и фаза, да?

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

ChipAC
18 - 05.04.2010 - 12:35
Super Stas, вам к Борисову (вн. тел. 52-51) на консультацию :)

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
19 - 05.04.2010 - 12:37
14-Баркас > Может и треугольником, я не очень волоку в электричестве, но основное понимаю.
Не надо надо мной смеяться, я - инженер строитель проектировщик, а не электрик, и образование у меня строительное.
По электрике у меня в Вузе был короткий курс.
Лучше объясние доходчиво.
Спасибо

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Баркас
20 - 05.04.2010 - 12:37
17-Super Stas >ну прочти П1, 0  будет звонится на корпус двигателя, а фазы нет

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
21 - 05.04.2010 - 12:38
Может лучше к Альгерду Петровичу?

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Скупердяй
22 - 05.04.2010 - 12:40
17-Super Stas > попробовать позвонить корпус станка с одним из проводов. Тот что зазвенит - это "ноль" остальные фазы. Фазы вызвонить будет крайне сложно т.к. пускатели отключены и ест-но звенеть не будут.
Если не получится вызвонить ноль то надо искать где стоят пускатели и звониться уже от них.

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
23 - 05.04.2010 - 12:41
Баркас, Спасибо , понял.
Между копусом и нулём тестер должен показывать хоть какое то сопротивление, а фазы вообще не показывают никакого сопротивления.

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
24 - 05.04.2010 - 12:42
Скупердяй, Спасибо. Понял.

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Баркас
25 - 05.04.2010 - 12:43
22-Скупердяй >0 в 3-х фазных двигателях используется тока для зануления двигателя и работы пускателя если катушка на 220в, а для работы двигателя он нахрен не нужен, потому сомневаюсь что 0 будет размыкаться пускателем

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
26 - 05.04.2010 - 12:44
ChipAC, ты хто такой?

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

ChipAC
27 - 05.04.2010 - 12:45
Super Stas, цена вашего вопроса - бутылка пива. Найдите электрика и пусть он вам все подключит. Ну не обязательно всем быть крутым самоделкиным!

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
28 - 05.04.2010 - 12:46
ChipAC, предлагаю Вам бутылку пива.
Поехали подключим движок!

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Скупердяй
29 - 05.04.2010 - 12:46
25-Баркас >а где я говорил что 0 будет размыкаться пускателем?
Если станок сильно старый (когда не было обязательным зануление двигателя) и пускатели на 380 то он вообще может быть не задействован.

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Баркас
30 - 05.04.2010 - 12:48
29-Скупердяй >перечитал ещё раз. прошу прошения, не сразу воткнулся в твою мысль,все правильно)

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
31 - 05.04.2010 - 12:48
Станок старый, но на корпусе есть провод заземления и он там болтается

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Баркас
32 - 05.04.2010 - 12:49
31-Super Stas >значит будет звонится

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
33 - 05.04.2010 - 12:51
Баркас, Спасибо!

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
34 - 05.04.2010 - 12:51
А пускатели могут от старости ипортиться или заржаветь?

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

ChipAC
35 - 05.04.2010 - 12:52
26 - боюсь мы не знакомы

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
36 - 05.04.2010 - 12:54
Поправка : Испортиться.
Станок стоит в подвале частного дома,
однажды в подвале воды было поколено.
Эти три кнопки были в воде. Понятно что их надо менять.
Пойду на Сенной завтра в обед, поище на барахолке.

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
37 - 05.04.2010 - 12:55
35- ChipAC Так давайте знакомиться, раз уж вы наши внутренние телефоны знаете! Почта под ником

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Баркас
38 - 05.04.2010 - 12:56
34-Super Stas >врятли, там ломаться нечему, но на всякий случай открой блок пускателей. на пускателе вверху будет кнопка,понажимай на неё отвёрткой, если будет пружинить обратно значит все нормуль, ну если тока воды в катушки не налили

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Скупердяй
39 - 05.04.2010 - 12:57
36-Super Stas >не факт. Старое советское оборудование очень выносливое было. Попробуй сперва подключить, а там видно будет если что будет выделываться по поменяешь. Главное чтобы все ВЫСОХЛО!

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
40 - 05.04.2010 - 12:58
27 - ChipAC   "Ну не обязательно всем быть крутым самоделкиным!"
Мне понять надо принцип,
жизнь ещё длинная, знания пригодятся!!!!

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
41 - 05.04.2010 - 13:00
Огромное спасибо всем за участие!
Сегодня вечером буду ковыряться дальше.
А высохнуть всё уже должно.В подвале уже 2 месяца воды нет.
Буду разбирать!

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

ChipAC
42 - 05.04.2010 - 13:01
Если станок долгое время простоял в сыром подвале, то велика вероятность, что эмаль с обмоток посыпалась. А перемотать это может стоить дороже новой дрели со штативом. Хотя может, с учетом качества советских вещей, все нормально с изоляцией. Разбери весь станок по винтикам, все сам увидешь, в каком состоянии и что нужно поменять. Ну и с подключением станет все понятнее.

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
43 - 05.04.2010 - 13:04
ChipAC, Спасибо.
Буду разбирать.
Даже если движку конец пришел, то всегда есть вариант купить такойже новый, а крепление оставить старое делов на 3000 руб.
А станок такой новый наверное тыщь 50 стоит.

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
44 - 05.04.2010 - 13:05
Станок там тяжеленный килограмм наверное 100 не меньше

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
45 - 05.04.2010 - 13:09
Всем спасибо!

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Баркас
46 - 05.04.2010 - 13:14
45-Super Stas >5 баксоф)

Re: Помогите подключить к 3-х фазной сети 3-х фазный двигатель

Super Stas
47 - 05.04.2010 - 13:18
46- Куда привести?
Я Пошел домой, До завтра!
К списку тем 1 > К списку тем

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« Моргнул свет, стиралка сошла сума, помогите! ЖК "Валентина"!!!! »
© 2009—2010 Дела домашние