Сменил пробки на автоматы.

Сменил пробки на автоматы.

Orca
25.09.2010 - 14:28
Сменил у себя дома старые пробки на автоматы Legrand. Решил проверить как они реагируют на короткое замыкание. Взял старую вилку с проводом, закоротил, чиркнул по контактам в розетке - проскочила электрическая дуга, мигнул свет, но автоматы не отключились. Второй раз - то же самое. Стал консультироваться со знакомым, говорит, для автоматов это нормально. Чтобы выбило надо коротить секунд на 5. Люди знающие, скажите это нормально? за пять секунд по-моему проводка сгорит нафиг. Старые пробки при малейшем контакте мгновенно выбивало. Правда они были на 10А, автоматы на 25, но все равно страшновато как-то.
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

domfo.ru
21.11.2024 - 12:30
Смотри также:
Самые дешевые обои. Где?
где можно почистить ковер
Посоветуйте: оформляю квартиру на дочь

Re: Сменил пробки на автоматы.

oleg.21
1 - 25.09.2010 - 14:42
ну и поставь автоматы на 10 ампер

Re: Сменил пробки на автоматы.

Orca
2 - 25.09.2010 - 14:48
Да дело даже не в том на сколько ампер (кстати десяти мне явно мало). Они вообще отключатся при коротком замыкании? Потому что экспериментировать и коротить на несколько секунд мне что-то стремно.

Re: Сменил пробки на автоматы.

fjack
3 - 25.09.2010 - 16:08
Дело как раз в том на сколько ампер, в пробках сгорала нить (10А) скорость реакции очень высокая, в автомате разогревается биметаллическая пластина, толщина ее выбирается от тока, если просто на старой проводке заменить 10А на 25А, то при замыкании вероятность разогрева и плавления изоляции очень высокая, это может привести к сплавлению проводов по всей длине с множественными замыканиями и к замене почти всей проводки с возможностью воспламенения.
Значительно лучше разделить старую проводку где это возможно по комнатам, секторам, отдельным мощным потребителям и поставить раздельные автоматы соответствующего номинала 6А, 10А, 16А, по расчету максимального потребления или возможности проводки.

Re: Сменил пробки на автоматы.

Костег
4 - 25.09.2010 - 16:30
0-Orca > надо было лизнуть ризетку))) узо ставь на! при годном подключении, отключиш пулемёт на комнато, провад пирикусеш, а оно сработаед)

Re: Сменил пробки на автоматы.

its invent
5 - 25.09.2010 - 17:06
0-Orca >незамарачивайса вместо проводков - шины медные и пох, пусть подводящий горит)

Интересные темы

domfo.ru
21.11.2024 - 12:30
Смотри также:
Каркаде
Пол на кухне - линолеум или плитка?
Садоводы Кубани есть вопросы

Re: Сменил пробки на автоматы.

Перпетум Мобиле
6 - 25.09.2010 - 17:39
4-Костег > йух ты угадал,  стань в хороших тапочках и кусни фазу с нулем, УЗО НЕ СРАБОТАЕТ... ты для него окажешься просто лампочкой...

Re: Сменил пробки на автоматы.

Перпетум Мобиле
7 - 25.09.2010 - 17:39
0-Orca > проводка у вас тоже на 25 А ? а то так доменяетесь до пожара...

Re: Сменил пробки на автоматы.

Костег
8 - 25.09.2010 - 20:14
6-Перпетум Мобиле > аткуда вминя хорошы тапочке? а вот в твоей липистрической годности, йа засумлемалсо.. бо с кого мпх - кадя я кусаю аписаный случяй ввиди см№4 - узо срабатуваит? такшо нитранди...

Re: Сменил пробки на автоматы.

Перпетум Мобиле
9 - 25.09.2010 - 21:14
8-Костег > УЗО или ДИФФ-Автоат ?
 
з.ы. проверенно неоднократно на УЗО, если браться за ноль и фазу, будучи на паркетном полу, ламинате, в хорошей обуви (любой диэлектрик) УЗО на вас плевать с большой колокольни.... Вы для него НАГРУЗКА.
 
Узо работает только на утечку между фазой и ЗЕМЛЕЙ или нулем и ЗЕМЛЕЙ.
 
Есть желание  усомниться в моих словах,  тебе и карты в руки :))))

Re: Сменил пробки на автоматы.

Перпетум Мобиле
10 - 25.09.2010 - 21:15
з.ы. тебе и фазу с нулем в руки :)))

Re: Сменил пробки на автоматы.

gizzzi
11 - 26.09.2010 - 03:31
Значит так. У автомата (автоматического выключателя) вашего типа есть две защиты: 1-я - тепловая, с обратно зависимой время-токовой характеристикой, т.е. чем больше ток замыкания, тем быстрее отключается, при номинальной токе (у вас 25А), он не отключавется, а начинаю с 110% от номинального будет отключаться через какое-то время. Обычно при 3-х кратной перегрузке, т.е. 75А, эти автоматы отключаются за 7-10 сек;
2-я защита - токовая отсечка, срабатывает мгновенно, величина тока срабатывания зависит от буквы (А,В,С,D), которая стоит перед номинальным током автомата. Для бытовых нужд практически всегда это С (в вашем случае С25). Буква С значит, что кратность тока отсечки к номинальному 5-10. (На практике 6-8), т.е. ток отсечки 25*8=200 А.
Ток отсечки автомата должен соответствовать сопротивлению петли фаза-нуль. Т.е. ток короткого замыкания в самой дальней точке цепи (допустим в самой дальней розетке) должен быть в 1,1 раза больше тока отсечки автомата, который эту цепь защищает.
В Вашем случае видно, что это не так. Поэтому пути два:
1-й - это снизить номинальный ток автомата (допустим 16А),
2-й - выбрать автомат с другой кратностью тока отсечки (допусти В25), но это не рекомендуется для питания устройств с большим пусковыми токами, т.е. холодильники, кондюки и т.п.

Re: Сменил пробки на автоматы.

Orca
12 - 26.09.2010 - 05:49
fjack, gizzzi, большое спасибо за разъяснение. Пойду покупать автоматы на 16А