Дела домашние

По электрике вопрос

По электрике вопрос

ГрадЪ
16.10.2010 - 15:36
К дому подключено 9кВт трехфазного эл-ва(автоматы с16, с25)
Вопрос вот в чем: можно ли подключить трехфазный котел на 8кВт в сауну?
В смысле, будет ли хватать тока на освещение и быт. технику.
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

domfo.ru
09.12.2024 - 07:20
Смотри также:
Хлебопечка как подарок
где купить полиэтиленовые мешки?
Подскажите,где у нас в городе можно снять в аренду беседку и пожарить шашлык!

Re: По электрике вопрос

Андрей 1233
1 - 16.10.2010 - 15:49
нихренасе  сауна.
в сауну 8 кВт. на 40 метров квадратных хватит.
Чем вы определяли, что именно 9 киловатт подвели к дому? (Если конечно не дизель во дворе.)
 

Re: По электрике вопрос

ГрадЪ
2 - 16.10.2010 - 15:57
сауна 2.4х2х2=9.6м3 планировали 6кВт Harvia,теперь предлагают 8кВт, утверждая, что только этот потянет.
А 9 кВт...Так сказано в техусловиях.За это и заплатили, что значит "чем определяли"?

Re: По электрике вопрос

Bronik
3 - 16.10.2010 - 16:02
0-ГрадЪ- На освещение хватит, а на мощную бытовую технику скорее всего нет, вообще-то, для них лучше отдельную линию со своей защитой.
 
1-Андрей 1233- ГрадЪ просто умножил номинальный ток  на напряжение сети.

Re: По электрике вопрос

ГрадЪ
4 - 16.10.2010 - 16:03
3-на сауну идет отдельная от щитка линия.

Re: По электрике вопрос

Bronik
5 - 16.10.2010 - 16:04
2-ГрадЪ - Похоже продавцам просто  необходимо срочно сбыть котел 8 кВт любыми способами.

Интересные темы

domfo.ru
09.12.2024 - 07:20
Смотри также:
помогите выбрать хороший утюг
Какие полотенца лучшие?
страховое свидетельство СССР

Re: По электрике вопрос

Восход
6 - 18.10.2010 - 05:02
Аффтор, что значит "автоматы с16, с25"? С16 или С25 все-таки? Или и тот и другой последовательно? А лучше укажите схему, по которой осуществляется питание от сети до котла.

Re: По электрике вопрос

Genius
7 - 18.10.2010 - 05:17
Ой коллега задал вопрос, близкий к моему.
Баня с парилкой, душевой, комнатой и верандой. По осям 7 на 6 метров. Парилка будет дровянной печью-каменкой топиться, а комнаты теплыми полами, воду для которых будет креть электрокотел. Отапливаемая площадь 20м2+
7м2. То есть с запасом 30 квадратов.
Какой мощности 3-х фазный котел купить? Какой понадежнее? И вопрос из области теплотехники - хватит ли теплых полов, или необходимо еще и 2 радиатора под окна вывести?

Re: По электрике вопрос

Восход
8 - 18.10.2010 - 05:42
7-Genius > Это не к электрикам, а, скорее, к сантехникам вопрос.

Re: По электрике вопрос

Перпетум Мобиле
9 - 18.10.2010 - 06:25
8-Восход > при чем тут сантехники если в условиях электрокотел ?
 
для такой площади должно хватать на отопление порядка 2-3 кВт котла, а то и меньше. Смотреть параметры котлов..., учитывая что он 3-х фазный

Re: По электрике вопрос

PROSTO
10 - 18.10.2010 - 06:29
на 3х фазах на вводе в дом стоит автомат 16 А ну по нормам таг, тагшо 25с патом апсалютно поровну

Re: По электрике вопрос

Восход
11 - 18.10.2010 - 06:51
9-Перпетум Мобиле > При том, что тепловой частью занимаются, как правило, сантехники. К электрике это не имеет никакого отношения, ибо неважно, сколько киловатт потребляет котел из сети, важно, сколько он выдаст кВт в виде тепла. КПД котла, иными словами. А уж электроэнергию он жрет, солярку, уголь или дрова, по большому счету вторично. С таким же основанием можно обращаться с вопросом и к спициалистам по горючему топливу :)
 
9-Перпетум Мобиле > Ключевой фразой в Вашем посте была фраза "Смотреть параметры котлов".

Re: По электрике вопрос

Перпетум Мобиле
12 - 18.10.2010 - 06:53
10-PROSTO > 16 А на вводе 3-х фазки это грубо 10 Квт на все...

Re: По электрике вопрос

Перпетум Мобиле
13 - 18.10.2010 - 06:55
11-Восход > я говорил к тому, что учитывая, что котел электрический, исходя из известных параметров (площадь и отопление теплыми полами) необходимо в паспорте котла смотреть необходимую мощность...
 
Кто потом трубы будет кидать и делать уже вторично...

Re: По электрике вопрос

Восход
14 - 18.10.2010 - 07:05
13-Перпетум Мобиле > исходя из известных параметров (площадь и отопление теплыми полами) необходимо в паспорте котла смотреть необходимую мощность...
 
Не совсем так, смотреть надо не в паспорте котла, а к каталоге завода-изготовителя котла, который рекомендует котел определенной мощности для обогрева помещения определенной площади. И, согласитесь, электриком для этого быть совсем не обязательно :)

Re: По электрике вопрос

Перпетум Мобиле
15 - 18.10.2010 - 18:37
14-Восход > впрочем и сантехником тоже :))

Re: По электрике вопрос

ziga
16 - 19.10.2010 - 05:03
автор: 16 ампер автомат это примерно по 16х220=3,5 кВт по каждой фазе, 8 кВт котел заберет по 8/3=2,6 кВт мощности с каждой фазы, значит при работающем котле остальным потребителям останется по 3,5-2,6=0,9 кВт. Отсюда вывод - при работающем котле и вдруг решившем включится сплите или утюге, или МВП, или еще чему то мощностью под киловатт, весь дом будет обесточен.

Re: По электрике вопрос

gizzzi
17 - 19.10.2010 - 09:03
Я поражаюсь с людей, которые дают советы по теме, в которой не соображают. 16А трехполясный автомат дает мощность: 16*380*1,73= 10,5кВт. Т.о. при 8кВт трехфазной симметричной нагрузке фазный ток : 8000/380/1,73=12,2А. Значит, запас по каждой фазе 16-12,2=3,8А, а это 3,8*220=830Вт. Т.е. дополнительно к котлу на каждую фазу можно присоединить однофазную нагрузку не более 1кВт.

Re: По электрике вопрос

ziga
18 - 19.10.2010 - 12:19
17-gizzzi >действительно, поразится есть чему  :-)  нагрузка питается фазным напряжением, а не линейным, соответсвенно ток, протекаемый через автомат между фазой и нулем, если принципиалочку нарисуете, будет понятно о чем я, и чем расчеты в посте 16 отличаются от 17?

Re: По электрике вопрос

бродяжник
19 - 19.10.2010 - 12:22
И ещё учесть, что в котле распределение мощности по фазам может быть неравномерно.

Re: По электрике вопрос

Genius
20 - 21.10.2010 - 15:08
Может, да. Особенно если котел не с 1 теном, а с несколькими

Re: По электрике вопрос

Genius
21 - 05.11.2010 - 05:29
Что то я совсем запутался. В 3 фазах заблудился-))
Если на распредщиток приходит 3 фазы по торсаде 4х16 и стоит автомат на 50А, то какое расчетное кол-во потребителей в Ваттах я смогу подключить? Энергетики настаивают на замене вводного автомана на 25А.
Нагрузка планируется вся однофазная, кроме эл.котла (12кВт мощность) и, быть может, центрального кондиционера на крыше.
В общем 25А на трехвазку на частный дом это мало или нормально?-)

Re: По электрике вопрос

Genius
22 - 05.11.2010 - 20:13
Чет вопрос без ответа-((

Re: По электрике вопрос

ВРАГ народа
23 - 05.11.2010 - 20:32
8 кВт для котла - это минималка! бытовые котлы и по 18кВт бывают.
_
как так получилось, что на каждую фазу всего по 3 кВт?
9кВт только  сплиты по всем этажам.
6кВт на каджую фазу нада для нормальной работы.
_______________________
в качестве решения этой проблемы лучше привести отдельную торсаду на сауну и поставить отдельный счетчик.

Re: По электрике вопрос

675
24 - 05.11.2010 - 22:30
ВРАГ народа- а кто же Вам разрешит отдельную торсаду завести на сауну? Максимум- увеличение вводного автомата до 40А.

Re: По электрике вопрос

Genius
25 - 06.11.2010 - 04:05
Опять вопрос не так поняли. 25А на 3-х фазах это СКОКА потребителей в Вт максимально может быть? Если их равномерно раскидать по фазам.

Re: По электрике вопрос

675
26 - 06.11.2010 - 05:00
25 А при трехфазной нагрузке это 15 кВт.

Re: По электрике вопрос

Genius
27 - 06.11.2010 - 05:42
15кВт это херня а не нагрузка!
А 40А автомат на входе могут разрешить поставить?? Вообще чем то регламентируется разрещенная  присоединяемая мощность участков под ИЖС?

Re: По электрике вопрос

675
28 - 06.11.2010 - 05:44
Есть вопросы-пишите на почту.

Re: По электрике вопрос

Genius
29 - 07.11.2010 - 10:06
675 - я с телефона. Вроде почта ушла...

Re: По электрике вопрос

675
30 - 07.11.2010 - 10:36
      272-05-10
8(918)272-05-10
8(928)272-05-10 позвоните, Вам помогут решить Вашу проблему.

Re: По электрике вопрос

Genius
31 - 07.11.2010 - 11:05
Как представиться? От 675?
Район неважен?

Re: По электрике вопрос

675
32 - 07.11.2010 - 11:09
Да как хотите, это деспетчер, я потом перезвоню Вам. 243-11-05 сюда позвоните.

Re: По электрике вопрос

ВРАГ народа
33 - 07.11.2010 - 11:28
675 >мне на даче разрешили провести вторую линию без всяких взяток и прочего. потом мы ее убрали за ненадобностью.

Re: По электрике вопрос

675
34 - 07.11.2010 - 11:29
Дачи-это автономное общество, председатель там царь и Бог.

Re: По электрике вопрос

Genius
35 - 08.11.2010 - 14:15
Андрей - спасибо.

Re: По электрике вопрос

Перпетум Мобиле
36 - 08.11.2010 - 14:23
27-Genius > зажравшиеся... у меня 5 кВт однофазки, и не жужжу...

Re: По электрике вопрос

Genius
37 - 08.11.2010 - 14:57
У меня газа нет в поселке. Поэтому эл.энергия для отопления, а не для жиру....

Re: По электрике вопрос

Genius
38 - 12.11.2010 - 04:06
Можно сделать 2 ввода на участок под ИЖС, при условии, что второй ввод будет в отдельностоящее здание, имеющее паспорт БТИ.

Re: По электрике вопрос

ziga
39 - 12.11.2010 - 06:06
36: куле там, олигархе куражутсо  :-)

Re: По электрике вопрос

675
40 - 12.11.2010 - 18:09
Что-то Вы мечетесь- не знаете к какому берегу прибиться.

Re: По электрике вопрос

Genius
41 - 13.11.2010 - 20:47
Это Вы кому?

Re: По электрике вопрос

675
42 - 14.11.2010 - 11:50
Задавать тут вопросы можно до бесконечности, но проще один раз поговорить со специалистами.

Re: По электрике вопрос

Genius
43 - 14.11.2010 - 17:38
Первое правило бизнеса - защищайте свои инвестиции!

Re: По электрике вопрос

ГрадЪ
44 - 14.11.2010 - 19:09
в 42 правильно сказали)))
Поэтому уже неделю паримся в своей прекрасной сауне.
Тему можно, смело, закрывать.

Re: По электрике вопрос

675
45 - 14.11.2010 - 19:09
Когда защитите- обязательно расскажите.

Re: По электрике вопрос

ziga
46 - 15.11.2010 - 06:11
44-ГрадЪ >так хоть расскажите как сделали