Если есть строители или кто с этим сталкивался, есть ли нормативы к стенам после шпаклевки (перепады, зазоры и т.п.) Если кто знает наименование документа нормирующего это, прошу поделиться.
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

domfo.ru
21.11.2024 - 18:52
Смотри также:
Вопрос по электрическим теплым полам! Кабель.
Где купить оргстекло?
поиски Стола Компьютерного

Re: Приемка стен после шпаклевки

nickd55
9 - 26.10.2010 - 19:02
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия:
 
Основания, подготовленныепод окраску, оклейку синтетическими обоями набумажной и тканевой основе, а также с нанесенным в заводских условиях клеящим составом должны удовлетворятьтребованиям табл. 9:
отклонения от вертикали (мм на 1 м), мм:
 
при простой штукатурке - 3 (Не более 15 мм на высоту помещения)
 
то же, улучшенной - 2 (То же, не более 10 мм)
 
то же, высококачественной - 1 (То же, не более 5 мм)
 
неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2):
 
при простой штукатурке - не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм
 
то же, улучшенной - не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм
 
то же, высококачественной - не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм
 
отклонения по горизонтали (мм на 1 м) не должны превышать, мм:
 
при простой штукатурке - 3
 
то же, улучшенной - 2
 
то же, высококачественной - 1
 
И т.п. про пилястры и прочее...
 
Полностью читать тут:
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1925/index.php#i414031
 

Re: Приемка стен после шпаклевки

marchen
10 - 27.10.2010 - 05:44
9 Спасибо за вразумительный ответ!

Re: Приемка стен после шпаклевки

eoj
12 - 27.10.2010 - 17:13
Далее просовываешь бумажную денюжку
а какой номинал денюжки?

Re: Приемка стен после шпаклевки

pikorta
13 - 27.10.2010 - 17:40
12-> зависит от цены за м2 - чем выше цена, тем больше номинал.  

Re: Приемка стен после шпаклевки

Metalist
14 - 27.10.2010 - 18:35
ну я так и написал, правилом принимают штукатурку, а не шпатлевку, в снип речь идёт о штукатурке.

Интересные темы

domfo.ru
21.11.2024 - 18:52
Смотри также:
Подскажите по стиральной машинке, порошок остается в лотке...
Домашняя система пожаротушения
Вопрос по налогу с продажи и прописке на даче.

Re: Приемка стен после шпаклевки

Мартовский Котяра
15 - 27.10.2010 - 19:15
Интересно.

Re: Приемка стен после шпаклевки

Лилий
16 - 27.10.2010 - 19:28
От же маразм крепчал))

Re: Приемка стен после шпаклевки

nickd55
17 - 27.10.2010 - 20:05
14 - "ну я так и написал, правилом принимают штукатурку, а не шпатлевку, в снип речь идёт о штукатурке." - Metalist, а если попробовать почитать по ссылке ВНИМАТЕЛЬНО? :)
 
1. В самом названии СНИПа - "...отделочные покрытия" - это что?
2. "...Основания, подготовленные под окраску, оклейку..." - штукатурка может быть таким основанием или все-таки сначала требуется, например, шпаклевание? :)

Re: Приемка стен после шпаклевки

nickd55
18 - 27.10.2010 - 20:58
Думаю, что принимать и штукатурку, и шпатлевку следует правилом.
 
Но в этом же документе есть еще вот что интересное:
 
Таблица 11:
Технические требования:
Поверхность каждого слоя малярного покрытия при улучшенной и высококачественной внутренней окраске безводными составами должна быть ровной, без потеков краски, не иметь зубчатого строения и т.п.
 
Контроль:
То же, на 70-100 м2 поверхности покрытия (при освещении электрической лампой с рефлектором, имеющим узкую щель, луч света, направленный параллельно окрашенной поверхности, не должен образовывать теневых пятен)

Re: Приемка стен после шпаклевки

nickd55
19 - 27.10.2010 - 21:25
Есть вот такой документ:
 
ВСН 21-95 «Инструкция по технологии применения выравнивающих составов (равнителей)»
 
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11534/index.php
 
После раздела 5 "ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ШПАТЛЕВОЧНОГО СОСТАВА" идет раздел 6:
"6.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВЫРАВНИВАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ
 
6.1. Поверхности должны быть гладкими, без пузырьков, трещин, механическихвключений, заметных следов шпателя и отслоений шпатлевки в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные иотделочные покрытия".
 