Дела домашние

Выбор УЗО для дачи

Выбор УЗО для дачи

andap
24.05.2010 - 09:27
Пожалуйста помогите с выбором УЗО для дачи. Нужно защитить ванную комнату, в которой установлены накопительный водонагреватель, стиральная машина и насос. Можно ли обойтись одним устройством на всю комнату? Если да, то на чем остановить выбор. В магазине смотрел цены - от 700р. до 2000р. за одинаковые по характеристикам УЗО. Есть ли смысл переплачивать за импорт или наши нормально работают?
Заранее спасибо!
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

domfo.ru
29.03.2024 - 00:28
Смотри также:
Когда в наших магазина в зоне собственного производства не будет очередей?
замена окон, новые деревянные или металопластик?
Плоскорез Фокина ??? Отзывы

Re: Выбор УЗО для дачи

Скупердяй
15 - 26.05.2010 - 05:02
6-Баркас >у меня на стройке на дифавтомате 25А/30мА сидят: дешевая насосная станция (в сырой яме), старый холодильник, емкостной водонагреватель (с распродажи), чайник, времянка розетки и освещение по дому, иногда включаю сварку. Отключился один раз зимой когда я забыв про 25 А вместе с чайником включил обогреватели на 4 кВт. Все приборы заземлены. Так что ваши утверждения про недержания насосов преувеличены:)

Re: Выбор УЗО для дачи

Баркас
16 - 26.05.2010 - 05:31
14-Paranoid >до 5 мА, это ток утечки самих проводов)))даже включать ничего не надо, время от времени просто так будет вышибать)
 
15-Скупердяй >значит вам повезло) у меня в квартире стоял на 30мА. через пол года выкинул, раз в неделю выбивало
а по поводу насосов не преувеличено, легран на 30мА не держал насос)правда глубинный

Re: Выбор УЗО для дачи

andap
17 - 26.05.2010 - 08:24
100мА, а тем более 300 мА разве помогут защититься от серъезных последствий поражения током? В доме маленький ребенок и в первую очередь забота о нем. Напоминаю, кроме насоса и стиралки есть еще более опасная штука - водонагреватель.

Re: Выбор УЗО для дачи

Баркас
18 - 26.05.2010 - 08:26
17-andap >поставь 3 по 30 на эти приборы и не парься, одного на весь дом не хватит

Re: Выбор УЗО для дачи

watterroof
19 - 26.05.2010 - 08:55
А как его правильно подключить. (опасаюсь обогревателя)

Интересные темы

domfo.ru
29.03.2024 - 00:28
Смотри также:
Ремонт в комнате и полезные советы.
Сауна*вопрос???
Стирать в мешке

Re: Выбор УЗО для дачи

andap
20 - 26.05.2010 - 09:19
18-Баркас >Так и планирую сделать. Только сначала попробую ограничиться двумя (водонагреватель/все остальное). Будет выбивать поставлю отдельное УЗО на насос.

Re: Выбор УЗО для дачи

Paranoid
21 - 26.05.2010 - 12:01
ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Re: Выбор УЗО для дачи

Баркас
22 - 26.05.2010 - 12:29
21-Paranoid >10 мкА на 1 м длины фазного проводника.)))правильно))) у мну на 3-х комнатную квартиру ушло км провода))) 10мкА*1000=10мА))) и это ток утечки только проводки, без приборов))) а ты в 14-м посте грил максимальный суммарный ток утечки не должен превышать 5 мА.

Re: Выбор УЗО для дачи

Paranoid
23 - 26.05.2010 - 16:19
Имел ввиду 5 мА на один прибор. А у тебя на всю квартиру 1 УЗО? Если ушел 1 км, то должно получиться не меньше 12-15 групп, а это 3-4 УЗО на 30 мА.
Ну или ты сводил кабели в один щит от каждой точки:)

Re: Выбор УЗО для дачи

Баркас
24 - 27.05.2010 - 05:20
23-Paranoid >с каждой комнаты розетки отдельно, с кухни даже 2 на розетки, свет отдельно, сплиты отдельно. вот и ушло км провода. групп действительно получилось 15. а узо поставил одно по не знанию. 10лет назад они тока появились и никто толком не мог объяснить сколько и на сколько их ставить. тырнета тада тоже не было)))